FAS - funicular polygon

Paulien
Beginnend forumgebruiker
Beginnend forumgebruiker
Berichten: 45
Lid geworden op: 18 okt 2008, 15:19

FAS - funicular polygon

Berichtdoor Paulien » 14 jun 2012, 18:38

Weet er iemand hoe je van slide 29 naar 30 gaat. Hoe weet je hoe lang de lijnen pa en pe zijn?
Deze eindpunten heb je dan toch nodig om de 2 ontbindingen van de krachten door te tekenen, neen?
Tom
Doctor in de forumwetenschappen
Doctor in de forumwetenschappen
Berichten: 3851
Lid geworden op: 05 okt 2008, 08:11
Locatie: Vilvoorde

Re: FAS - funicular polygon

Berichtdoor Tom » 14 jun 2012, 18:43

Ik had die vraag op mijn examen, en ik heb gewoon de constructie gegeven, en die decomposition of forces gewoon weggelaten
Ze heeft daar ook helemaal niks van gezegd of achter gevraagd ofzo

Het enige wat ze vroeg was, ik had in mijn tekening dat het beginpunt en eindpunt niet op dezelfde hoogte lagen (volgens mij vooral door mijn niet zo accurate tekening, maar goed)
Wat moet je doen om die 2 punten op dezelfde hoogte te leggen in je force polygon

Volgens mij is het antwoord gewoon dat je je pool zodanig moet kiezen dat ze in het midden ligt van de som van je krachten
Ze zei toch niet dat het antwoord fout was


En pa en pe is afhankelijk van de liggen van je pool , en die mag je volgens mij redelijk random kiezen (toch in je voorbeeld, en met bovenstaande opmerking in rekening houdend)
Paulien
Beginnend forumgebruiker
Beginnend forumgebruiker
Berichten: 45
Lid geworden op: 18 okt 2008, 15:19

Re: FAS - tensegrity

Berichtdoor Paulien » 15 jun 2012, 09:27

Had nog een vraag :-p
Weet iemand wat juist het antwoord is op 12.2?
Kan je een tensigrity tower modellen in EASY + 2 manieren to set pre tension?

Ik weet 1 manier, maar 2e niet echt :-p
En hoe kan je zo'n tower in EASY modellen? (wij deden enkel een unit dacht ik)
jorben
Op weg naar biggest IRW-fan!
Op weg naar biggest IRW-fan!
Berichten: 217
Lid geworden op: 29 dec 2008, 20:20

Re: FAS - funicular polygon

Berichtdoor jorben » 16 jun 2012, 20:14

pre-tension:

1)kabels korter maken
2)struts langer maken
Tom
Doctor in de forumwetenschappen
Doctor in de forumwetenschappen
Berichten: 3851
Lid geworden op: 05 okt 2008, 08:11
Locatie: Vilvoorde

Re: FAS - funicular polygon

Berichtdoor Tom » 16 jun 2012, 20:35

waarom hebben we niet gewoon de force density van de kabels ingesteld in easy eigenlijk?

Zo zou ik het gedaan hebben :p
jorben
Op weg naar biggest IRW-fan!
Op weg naar biggest IRW-fan!
Berichten: 217
Lid geworden op: 29 dec 2008, 20:20

Re: FAS - funicular polygon

Berichtdoor jorben » 17 jun 2012, 15:53

Ja de eerste oplossing is lengtes aanpassen. De tweede is force density aanpassen.