Pagina 1 van 1

reeks 3 oefening 2a

Geplaatst: 24 aug 2011, 15:09
door Minnebo
Yo,

wij hebben de oefening van reeks 3 2a blijkbaar in de les niet gemaakt en ik krijg die echt niet opgelost. Het is waarschijnlijk iets lomp dat ik over het hoofd zie.

Gegeven is eenfasige transfo van 150kVA met spanningsverhouding van 6600/220V
nullastproef geeft: I°= 33A en P°=1275W
kortsluitproef geeft: U(k)=220V en P(k)=2100W

Iemand een idee?
Mijn probleem zit erin dat bij de oefening daarvoor telkens I,U en P gegeven waren en hier maar telkens 2/3...

Pieter

Re: reeks 3 oefening 2a

Geplaatst: 24 aug 2011, 16:21
door Tom
je kan de derde toch bepalen met P = U*I (en evt nog maal wortel3 of wortel 2,weet ik niet meer)